低压开关设备和控制设备 第9-1部分:电弧故障主动抑制系统 灭弧电器 (GB/T 14048.23-2022) 国家标准《低压开关设备和控制设备 第9-1部分:电弧故障主动抑制系统 灭弧电器》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海电器科学研究院、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、中山市开普电器有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、宏秀电气有限公司、胜利油田恒源电气有限责任公司、江苏米特物联网科技有限公司。
起草人:王宇轩 、易颖 、周建兴 、邹建华 、郭德鑫 、段辉 、钱江波 、赵运德 、张建兴 。
此标准适用于低压灭弧电器,简称AQD,通过形成一个低阻抗的电流回路来消除低压成套设备(符合IEC 61439系列的典型低压成套开关设备和控制设备)中的电弧故障,使电弧电流转移到新电流回路。这一新电流回路将会一直维持直到短路保护电器(SCPD)分断短路电流。
这些电器安装在低压成套设备主配电线路,最好尽可能靠近主电源。
额定电压不超过交流1000V或直流1500V。