低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) (GB/T 14048.4-2020) 国家标准《低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海电器科学研究院、浙江正泰电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、上海良信电器股份有限公司、浙江天正电气股份有限公司、德力西电气有限公司、苏州西门子电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、常安集团有限公司、环宇集团浙江高科股份有限公司、上海诺雅克电气有限公司、浙江人民电器有限公司、苏州万龙电气集团股份有限公司、浙江兆正机电有限公司、上海巢安电气有限公司。
起草人:栗惠 、郑捷欣 、肖体锋 、顾怡文 、张东进 、谢强强 、靳海富 、李新叶 、朱林 、乐莺 、王旭川 、潘如新 、王海渊 、包志舟 、程玉标 、张奇建 、吴满怀 。
GB/T14048的本部分规定了:
a)电器的特性。
b)以下方面的适用条件:
1)操作和性能;
2)介电性能;
3)防护等级;
4)结构,包括防止电击、火灾和机械危险的安全措施。
c)用于确认电器满足这些条件的试验。以及试验方法。
d)产品上或制造商文件中需给出的信息。
本部分也规定了安全场所用机电式过载保护的评估程序,例如保护位于易爆环境中的电机免受外部环境影响(见附录L)。
本部分适用于:
——机电式接触器和起动器,包括电动机保护开关电器(MPSD);
——接触器式继电器的操动器;
——接触器或接触器式继电器线圈回路的专用触头;
——专用配件(如专用接线,专用锁扣配件)。
上述电器连接至配电回路、电动机回路和其他负载回路,额定电压交流不超过1000V”或直流不超过1500V。
本部分不适用于下述电器:
——直流电动机起动器;
注1:直流电动机起动器的要求在下一个修订周期中考虑。
——接触器的辅助触头和接触器式继电器的触头,有关要求见GB/T14048.5-2017;
——变频调速起动器;
注2:对变频调速起动器的附加要求在下一个修订周期中考虑。
——起动器内置的短路保护电器(除MPSD之外),有关要求见GB/T14048.2-2020和GB/T14048.3;
——产品在易爆环境中的使用,有关要求见GB/T3836系列;
——嵌入式软件设计规则;
——网络安全方面,有关要求参见IEC62443。