短路电流效应计算 第1部分:定义和计算方法 (GB/T 35698.1-2017) 国家标准《短路电流效应计算 第1部分:定义和计算方法》由TC424(全国短路电流计算标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电力企业联合会。
起草单位:中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国电力科学研究院。
起草人:欧阳明鉴 、武媛 、万凤霞 、姜树德 、蔡鸥 、杨旭 、卜广全 、张彦涛 、段翔颖 。
GB/T35698的本部分适用于短路电流的机械效应及热效应计算。本部分含如下计算过程:
——作用于软硬导体的电磁效应;
——作用于裸导体的热效应。
电缆及绝缘导体的计算可参见IEC60949和IEC60986。作用于电厂和变电站的直流辅助设备的电磁效应及热效应计算可参见IEC61660-2。
本部分仅适用于交流系统。
以下几点需特别注意:
a)短路电流的计算宜基于IEC60909。为确定可能出现的最大短路电流,可参考来自其他IEC标准的补充信息,例如可能引起机械应力减少的隐蔽计算电路的细节或限流设备的详细资料。
b)本部分中的短路持续时间与保护的理念有关,宜按此意义考虑。
c)标准化程序根据实际需求进行了调整并含预留安全裕度的简化。可采用试验方法或更详细的计算方法或采用二者结合的方法。
d)本部分第5章硬导体的布置中,仅计算短路电流引起的应力。由于其他原因引起的应力也可能存在,如静荷载、风、覆冰、操作力或地震等。上述荷载与短路电流引起的荷载的组合问题宜通过协议解决和/或由其他标准(如安装标准)给出。
软导体的布置中,张力计及了静荷载效应。上述处理方法也适用于其他的荷载组合。
e)计算出的荷载即设计荷载,根据设备规程(如IEC61936-1[1]1),宜用做无任何附加的分部安全系数的特殊荷载。