GB/T 15544.1-2013 三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算

标准号
GB/T 15544.1-2013
下载格式
PDF
发布日期
2013-12-17
实施日期
2014-08-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算 (GB/T 15544.1-2013) 国家标准《三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算》由TC424(全国短路电流计算标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电力企业联合会。已被标准 GB/T 15544.1-2023(全部代替)

起草单位:国家电力调度通信中心、中国电力科学研究院、西安交通大学。

起草人:印永华 、李明节 、汤涌 、卜广全 、周济 、张彦涛等 。

GB/T 15544的本部分适用于额定频率为50 Hz或60 Hz的低压、高压三相交流系统中的短路电流计算。当系统标称电压为500 kV及以上,并且含有远距离交流输电线路时,需特殊考虑。本部分提出的短路点等效电压源法,是一种简洁实用的短路电流计算方法,其计算结果一般情况下具有可接受的精度。如果能够得到相同的计算精度,不排斥采用其他计算方法,如叠加法。用叠加法计算得到的短路电流,依赖于某一特定潮流,因此不一定是最大短路电流。本部分涉及的短路形式包括平衡短路故障和不平衡短路故障。对于人为或意外发生的一个线路导体与大地间短路,以下两种情况的物理特性和影响不同(导致不同的计算目的),必须明确加以区分:——在中性点直接接地或经阻抗接地的系统中,导体对地短路;——在中性点不接地或谐振接地系统中,发生一处导体对地短路故障,该短路故障的计算不在本部分研究范围内。在中性点不接地或谐振接地系统中,同时发生两个独立单相接地短路故障时,短路电流的计算参照IEC 60909-3。短路电流和短路阻抗也可通过系统试验、系统分析仪器测量或通过数字计算机确定。在现有低压系统中,能够在预期的短路点通过测量得到短路阻抗。短路阻抗的计算通常基于电力设备的额定参数以及系统的拓扑结构,这种方法的优点是既可应用于现有系统,也可应用于规划系统。通常情况下,应计算两种不同幅值的短路电流:——最大短路电流,用于选择电气设备的容量或额定值;——最小短路电流,用于选择熔断器、设定保护定值或校核感应电动机启动。本部分不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的短路计算。