船舶和移动式及固定式近海设施的电气装置 三相交流短路电流计算方法 (GB/T 21066-2007) 国家标准《船舶和移动式及固定式近海设施的电气装置 三相交流短路电流计算方法》由TC531(全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为国家标准化管理委员会。
起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
起草人:李大屹 、巩志祥 、严苹 。
此标准规定了可能发生在船用或近海设施交流电力装置的短路电流的计算方法。本计算方法适用于具有下列特征的非网格形三相交流系统:a)工作频率50 Hz或60 Hz;b)具有在GB/T 7358-1998表2中所规定的系统电压;c)具有一个或多个不同的电压等级;d)包括发电机、电动机(异步和同步)、变压器、电抗线圈、电缆和变换器单元;e)具有通过一个阻抗(用来限制流向船体的短路电流)将系统中性点连接到船体;f)具有与船体绝缘的中性点。本计算方法适用于三相对称短路状态,即三相导线一起短路,或与船体的短路致使三相同时短路。对于非对称短路状态引起的短路电流计算会得出较高的短路电流非周期(直流)分量,此标准不予考虑。此标准所描述的计算公式和方法,能足够精确的计算故障状态的前100 ms的短路电流。当计算一个与发电机直接连接的汇流排系统时,也可以用这些公式和方法来计算大于100 ms时间段的短路电流。当时间段超过100 ms时,系统电压调节器的控制作用可能是主要的。此标准的计算不考虑电压调节器的影响。此标准的目标是给出电力系统中有源元件短路电流的计算公式,并指明在计算电力系统不同位置的短路电流时,如何简化这些计算公式。考虑到系统有源元件产生的最大影响,计算给出了对预期短路电流的估算。计算公式是从与系统元件相关的基础电气工程理论推导而来。为了简化计算方法,但同时又保持可接受结果的精确度,列出了合适的假设并且说明这些假设对计算结果的影响。此标准提供了一个计算方法。当利用相应结果来选择开关设备时,此标准在解释及应用简化公式和相应结果方面提供指导。除了计算网络中的短路电流外,此标准不提供其他任何信息。为了理解计算方法和结果,假设致力于短路电流计算的人员完全熟悉电气工程原理。