变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第27部分:节能和其他目的用变压器和电源装置的特殊要求和试验 (GB/T 19212.27-2017) 国家标准《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第27部分:节能和其他目的用变压器和电源装置的特殊要求和试验》由TC418(全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、国家广播电视产品质量监督检验中心、工业和信息化部电子第五研究所赛宝质量安全检测中心、上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心。

起草人:林然 、俞毅敏 、张雅芳 、孙建龙 、张红 、梁辉 。

GB/T19212.1-2016的该章用下列内容代替:

GB/T19212的本部分规定了节能和其他目的用变压器、电源装置和开关型电源装置的安全要求, 在电气装置中,节能和其他目的通过调整输出电路的输出电压和/或其他电气特性来实现,不受变压器、 电源装置和开关型电源装置的影响而中断。

注1:安全要求包括电气、温度和机械方面。

节能是通过电气装置的电压稳定和(或)电压调整来实现的。此标准也可用于预定用来调整电压或最终调整其他电气特性的电源装置和开关型电源装置。

注2:用于户外或户内的照明装置是电气装置的一个实例。

注3:在某些特殊应用中输出电压的降低可能会影响供电设备的安全和性能。

本部分适用于单相或三相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或含有与下列GB/T19212系列标准所规定的变压器和/或电源装置配套用的节能用变压器、电源装置和开关型电源装置。

——第2部分:一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源装置的特殊要求和试验;

——第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验;

——第7部分:安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验;

——第14部分:自变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验;

——第15部分:调压器和内装调压器的电源装置的特殊要求和试验;

——第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验。

额定电源电压不超过交流1000V,额定电源频率不超过500Hz。本部分适用于内部工作频率不超过500Hz的线性电源装置。

本部分与GB/T19212.17结合使用,也适用于内部工作频率超过500Hz的节能用开关型电源装置和变器。

对于GB/T19212系列其他部分相应的具体应用,除本部分列出的要求外,相应的必要的要求也适用。

当两项要求产生矛盾时,优先采用最严格的要求。 额定输出不超过:

——150kVA,对单相节能用变压器、电源装置和开关型电源装置;

——400kVA,对三相节能用变压器、电源装置和开关型电源装置。

如果购买方和制造方另有协议时,本部分也适用于对额定输出不限制的节能用变压器、电源装置和开关型电源装置。

本部分不适用于预定要连接到节能用变压器、电源装置和开关型电源装置的输入端子和(或)输出端子的外部电路及其部件。

本部分不适用于具有类似功能的其他装置,例如双电平调节控制装置、电子控制装置和其他标准包含的特殊灯光调节器。

避免外壳和外壳内元器件受诸如霉菌、害虫、白蚁、日辐射和结冰等外界影响的防护措施也应当考虑。

节能用变压器、电源装置和开关型电源装置的运输、储存和工作的不同条件也应当考虑。

对预定要用于特殊环境的节能用变压器、电源装置和开关型电源装置,例如热带环境,可以采用符合其他适用的标准和国家规程规定的附加要求。