当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > GB/T 10963.3-2016 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器

GB/T 10963.3-2016 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器

标准号
GB/T 10963.3-2016
下载格式
PDF
发布日期
2016-04-25
实施日期
2016-11-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器 (GB/T 10963.3-2016) 国家标准《家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报,TC189SC2(全国低压电器标准化技术委员会低压直流设备与应用分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:上海电器科学研究院、上海良信电器股份有限公司、上海电科电器科技有限公司、北京人民电器厂有限公司、北京ABB低压电器有限公司、北京北元电器有限公司、上海电器设备检测所、上海西门子线路保护系统有限公司、伊顿电气有限公司、杭州之江开关股份有限公司、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、上海精益电器厂有限公司、环宇集团有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、法泰电器(江苏)股份有限公司、浙江百事宝电器有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司、华通机电股份有限公司、巨邦电气集团有限公司、人民电器集团、上海电器陶瓷厂有限公司、余姚市嘉荣电子电器有限公司、江苏凯隆电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司。

起草人:刘金琰 、周积刚 、安海川 、严鹏斌 、赵志群 、王农 、余朝友 、易颖 、周纲 、王兴阳 、戴永东 、张玉剑 、顾德康 、李丽芳 、王先锋 、薛涵 、施宏伟 、傅凯 、高文乐 、波官勇 、叶海武 、龚生培 、钱加灿 、闫曙玲 、陈细金 。

GB 10963的本部分规定了适用于在直流电路中运行的单极和二极断路器(以下简称断路器)的技术要求。这些要求包括术语和定义、分类、断路器特性、标志和其他产品资料、标准的使用工作条件、结构动作要求以及为保证试验结果的重复性所必须的有关试验要求和试验方法。 单极断路器是指额定直流电压不超过250V,二极断路器是指直流电压不超过500V,额定电流不超过125A。这些断路器设计成供未受过训练的人员使用,并且无需维修本部分的断路器预期在污染等级2的环境中使用。 本部分的断路器具有隔离功能本部分的断路器也适用于符合特定路试验要求的采用悬浮供电方式(不接地)的直流电源系统。 本部分也适用于具有几个额定电流的断路器,只要在正常运行时从一个额定值变换至另一个额定值的器具是不可触及的,并且不用工具不能变换其额定值。 对于防护等级高于GB 4208中IP20,以及常在恶劣环境条件场所(例如过湿、过热、过冷或灰尘沉积)和在危险场所(例如易发生爆炸的场所)下使用的断路器,可要求特殊的结构。 本部分的断路器具有防止意外断开的特性,不会受冲击电流、电气负载的影响。 注1:对更严酷的过电压条件,宜采用符合其他标准的断路器(例如GB 14048.2)。 注2:对更高污染等级的环境,宜采用具有合适的防护等级的外壳。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误