家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器 (GB/T 24350-2009) 国家标准《家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报,TC189SC1(全国低压电器标准化技术委员会家用断路器和类似设备分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司、法泰电器(江苏)股份有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、西门子线路保护系统有限公司等。
起草人:陈颖 、周积刚 、龚骏昌 、虞国荣 、林海鸥等 。
此标准规定了: a) SMCB的特性; b) SMCB在下列几方面应符合的条件: 1) SMCB在正常工作时运行和工作状况; 2) SMCB在过载时运行和工作状况; 3) SMCB在额定短路能力及以下的短路时的运行和工作状况; 4) SMCB的介电性能; 5) SMCB的选择性; c) 用来确认满足这些条件的试验及试验所采用的方法; d) SMCB上标志的数据; e) 认证时执行的试验程序及提交的试品数量(见附录C); f) 短路条件下,SMCB 与连接在同一电路中的,后接符合GB10963.1-2005,限流等级符合附录J要求的B、C 特性家用及类似场所用过电流保护断路器(以下简称为MCB)的配合及其工作状况; g) 常规试验(见附录I)。 此标准适用于交流50Hz或60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过50000A 的SMCB。 此标准包含了确保符合型式试验对这类装置特性所要求的动作特性必须的全部技术要求。 此标准还包含了为保证试验结果的重复性所必须的有关试验要求和试验方法的细节。