根据GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,新增以下描述(与2006版对照):新增内容(2016版):接地装置的材料选择应考虑环境腐蚀因素。在腐蚀性较强的场所,宜采用耐腐蚀材料或采取防腐措施。镀锌钢的锌层厚度不应小于65μm,且镀层应均匀连续。对于铜覆钢材料,铜层厚度不应小于0.25mm。接地装置的连接部位应做防腐处理,焊接处应涂防腐漆或采取其他等效防护措施。2006版对应内容(供对照):原规范未明确要求接地材料的防腐性能指标,仅规定接地装置应采用热镀锌钢材或其他耐腐蚀材料。对镀锌层厚度和铜覆钢材料的技术要求未作具体规定,对接头防腐处理的要求较为笼统。新增说明:2016版新增内容细化了接地材料的防腐技术要求,明确了镀锌层和铜层的厚度指标,强化了连接部位的防腐措施要求,提高了在腐蚀环境中的接地装置长期可靠性。