根据GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求,现增加以下验收条款:第X.X.X条塑料管道系统验收时应进行耐压试验和严密性试验。试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。试验时应缓慢升压至试验压力后稳压1小时,观察压力降不得超过0.05MPa;然后将压力降至工作压力进行外观检查,管道系统各连接处不得有渗漏现象。塑料管道在试验合格后应进行冲洗消毒,冲洗流速不应小于1.5m/s,直至出水口水质与进水口一致为止。消毒应采用含氯量不低于20mg/L的清洁水浸泡24小时,再次冲洗至出水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。