根据GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的要求,在系统施工过程中应特别注意管道的安装质量。管道安装前必须进行外观检查,确保无裂纹、砂眼等缺陷。管道连接应采用专用工具,螺纹连接处应使用密封材料,焊接连接应保证焊缝均匀无渗漏。管道支架间距应符合规范要求,转弯处应增设支架。系统安装完成后应进行强度试验和严密性试验,试验压力和时间应符合规范第X.X条的规定。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头框架施拧,喷头间距应符合设计文件要求且不得小于2.4m。系统验收时应检查各组件安装质量,并进行联动试验,确保系统功能正常。