相变浸没式直接液冷数据中心设计规范 (T/ZSA 216-2023) 团体名称为中关村标准化协会
主要起草人:张鹏、彭晶楠、郭丰、王娟、刘浩鹏、常乾坤、刘佳伟、崔新涛、韩美玲、陈 彪、袁佳毅、王新芳、万劲松、付东明、吴成斌、许海进、谢春辉、曾剑鹏、蔡艳召、曹海军、蓝滨、 蒋奕宁、史婉君、倪航、李萌、黎柏伟、林子杰、白瑞晨。
起草单位:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司、中国电子学会、中国科学院 电工研究所、北京中联云服数据科技有限公司、优刻得科技股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股 份有限公司、深圳市科信通信技术股份有限公司、中航光电科技股份有限公司、 3M 中国有限公司、浙 江省化工研究院有限公司、中国兵器工业集团档案馆、易事特集团股份有限公司、兰洋(宁波)科技有 限公司。
范围:本文件规定了相变浸没式直接液冷数据中心的机房基础设施、机柜布局、相变浸没式直接液冷系统、供配电系统和智能化系统等设计要求。本文件适用于应用相变浸没式液冷技术解决方案新建、扩建和改建相变浸没式直接液冷数据中心的规划与设计。
内容简要 本标准核心技术为相变浸没式液冷技术,主要解决了数据中心高能耗问题和高热流密度芯片散热问题,采用相变浸没式液冷解决方案的数据中心整体PUE可低至1.1以下。