设备用断路器(CBE) (GB/T 17701-2023) 国家标准《设备用断路器(CBE)》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报,TC189SC1(全国低压电器标准化技术委员会家用断路器和类似设备分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海电器科学研究院、浙江正泰电器股份有限公司、浙江百事宝电器股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、中山市开普电器有限公司、上海正泰智能科技有限公司、杭州电力设备制造有限公司余杭群力成套电气制造分公司、红光电气集团有限公司、浙江明晖智能电气有限公司、安德利集团有限公司、圣普电气有限公司。
起草人:黄兢业 、林铸鑫 、施宏伟 、王平 、余星进 、贾峰 、顾萌 、周长青 、张旭峰 、陈伟卫 、徐波 、刘忠 、赵红良 。
此标准适用于设计成“设备用断路器”(CBE)的家用及类似用途的机械开关电器。此标准规定的设备用断路器预期用于对电气设备内部的线路提供保护,包括其元件(例如电动机、变压器、内部接线)。此标准也适用于在欠电压和/或过电压情况下保护电气设备的设备用断路器。此标准也涵盖了适用于隔离的设备用断路器。
设备用断路器不适用于建筑物线路装置的过电流保护。
此标准适用的设备用断路器:额定电压不超过交流440V(相间)和/或直流250V;额定电流不超过125A;额定短路能力至少为6In(交流)和4In(直流),但不超过3000A。
设备用断路器可具有一个与规定的短路保护电器(SCPD)相关联的限制短路电流额定值(Inc)。设备用断路器与连接在同一电路中的SCPD之间配合的导则见附录F。
对于防护等级高于IEC 60529中IP20,以及常在恶劣环境条件场所(例如过湿、过热、过冷或灰尘沉积)和在危险场所(例如易发生爆炸的场所)下使用的设备用断路器,可要求特殊的结构。
此标准包含了确保符合型式试验对这类电器特性所要求的动作特性的全部必要要求。此标准还包括为保证试验结果的复验性所需的与试验要求和试验方法相关的细节。