直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求 (GB/Z 40680-2021) 国家标准《直流系统用剩余电流动作保护电器的一般要求》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报,TC189SC2(全国低压电器标准化技术委员会低压直流设备与应用分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海电器科学研究院、浙江正泰电器股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、贵州泰永长征技术股份有限公司、北京ABB低压电器有限公司、西门子(中国)有限公司、上海诺雅克电气有限公司、江苏大全凯帆开关有限公司、浙江人民电器有限公司、德力西电气有限公司、中山市开普电器有限公司、余姚市嘉荣电子电器有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、上海精益电器厂有限公司、上海添唯认证技术有限公司。
起草人:王宇轩 、李罗斌 、杨娜 、周建兴 、徐磊 、王建华 、汪治国 、王农 、胡宏宇 、周长青 、王华章 、包志舟 、白建社 、邹建华 、钱加灿 、熊厚钰 、顾德康 。
此标准对预期用于直流系统、额定电压不超过直流400V、额定电流不超过125A的剩余电流动作保护电器(以下称为DC-RCD)标准的起草和试验程序提出了最低的一般要求、建议和信息。
注1:此标准也可作为电压不超过直流1500V的DC-RCD的指导。
此标准主要用作起草DC-RCD产品安全标准的参考。
此标准不能单独使用,但可用于技术委员会起草与此标准范围描述相似的产品标准。
此标准适用于能检测剩余电流,将其同基准值相比较,并且当剩余电流超过该基准值时断开触头或极的电器。
此标准也包括组合电器,其每个部分分别执行上述一个或两个功能,但是一起工作以完成所有三个功能。
注2:RCM(符合IEC62020的剩余电流监视器)只监控电气装置但不提供保护,不包含在此标准中,也不视为DC-RCD的类似产品或等同产品。
根据IEC60364-4-41,装置的外露导电部件被连接到合适的接地极后,DC-RCD预期用于提供故障保护。
额定直流剩余动作电流不超过80mA的DC-RCD也可以在电击防护措施失效的情况下,提供附加保护。
根据IEC60364-4-42,额定剩余动作电流不超过300mA的剩余电流装置也可以对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护。
DC-RCD适用于隔离。除单极带两个电流回路的DC-RCD不适用于IT系统外,DC-RCD适用于所有电源系统。
一般型DC-RCD耐误脱扣,包括浪涌电压(由暂态过电压或雷电感应引起)在设备中产生负载电流而没有发生闪络。
注3:IEC60364(所有部分)中给出了RCD的安装和使用规则。
注4:安装在DC-RCD下游并以共模方式连接的电涌保护器可能引起误脱扣。
此标准的要求适用于正常环境条件(见7.1)。对于在严酷环境条件下使用的DC-RCD,可以补充附加要求。
注5:对于防护等级高于IP20的DC-RCD,可能需要特殊的结构。
此标准不包括采用电池的DC-RCD。
IEC TR 60755包含了组装或嵌入设备的RCD的特定附加要求。这些特定的附加要求也适用于DC-RCD。