当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > GB/T 18802.32-2021 低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则

GB/T 18802.32-2021 低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则

标准号
GB/T 18802.32-2021
下载格式
PDF
发布日期
2021-03-09
实施日期
2021-10-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则 (GB/T 18802.32-2021) 国家标准《低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则》由TC81(全国避雷器标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:上海大学、上海市气象灾害防御技术中心(上海市防雷中心)、西安高压电器研究院有限责任公司、上海西岱尔电子有限公司、施耐德万高(天津)电气设备有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司、厦门大恒科技有限公司、德和盛电气(上海)有限公司、北京ABB低压电器有限公司、厦门赛尔特电子有限公司、上海电科臻和智能科技有限公司、德凯质量认证(上海)有限公司、宁波职业技术学院机电工程学院、西安神电电器有限公司、上海西电高压开关有限责任公司。

起草人:周歧斌 、朱泽伟 、赵洋 、黄勇 、吴良材 、钟湘闽 、林毅 、徐祝勤 、雷成勇 、李博琛 、李红军 、程文文 、徐贺 、张祥贵 、李正元 、洪健 、李西育 、沈建位 。

GB/T18802的本部分给出了连接到交流侧电压有效值不超过1000V(50Hz或60Hz)和直流侧电压不超过1500V的光伏系统SPD的选择、安装和配合导则。

光伏系统的范围从光伏阵列或一组互连的光伏组件扩展到包括相关的电缆、保护装置以及逆变器,一直到配电柜连接点或公用并网点。

本部分考虑了以下在不同位置和不同类型光伏系统中使用的SPD:

位于建筑物顶部的光伏系统;

——位于地面的光伏系统,类似地面电站,其特点是使用多点接地和一个网状的接地系统。

术语“光伏系统”用于指代以上两种光伏系统;术语“光伏电站”仅用于指位于地面上可任意扩展且多重接地的电力系统。

对于保护包含储能电池的光伏系统,可能需要满足额外要求。

注1:GB/T16895(所有部分)、GB/T21714(所有部分)和IEC61643-12也适用。

注2:本部分仅涉及SPD,而不涉及集成在设备内[例如在逆变器,电源转换设备(PCE)]的电涌保护元件。