变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第24部分:建筑工地用变压器和电源装置的特殊要求和试验 (GB/T 19212.24-2020) 国家标准《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第24部分:建筑工地用变压器和电源装置的特殊要求和试验》由TC418(全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司、铜陵三佳变压器科技股份有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、工业和信息化部电子第五研究所赛宝质量安全检测中心、中山市宝利金电子有限公司、上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心、温州正泰电源电器有限公司、天津光电惠高电子有限公司。
起草人:张显忠 、张雅芳 、李新满 、俞毅敏 、孙建龙 、林俊容 、梁辉 、李辉 、李东波 、李思佳 。
GB/T 19212.1-2016的该章用下列内容来代替:
GB/T 19212的本部分规定了建筑工地用变压器和内装建筑工地用变压器的电源装置的安全。带 有电子电路的变压器也包括在本部分中。
注1:安全要求包括电气、温度和机械方面。
除非另有规定,以下“变压器”包括建筑工地用变压器和建筑工地用变压器的电源装置。
本部分适用于驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、配套用或独立用并用于建筑工地的隔离或安全隔离干式变压器。绕组可以是包封式或非包封式。
额定电源电压不超过交流1000V,并且额定电源频率和内部工作频率不超过500Hz,。
当本部分与GB/T 19212.17开关型电源装置结合使用时,也适用于内部工作频率超过500Hz的电源装置。当两项标准的要求不一致时,优先采用更严格的标准。
额定输出不应超过:
--25kVA,对单相变压器;
--40kVA,对多相变压器。
如果采购方与制造方另有协议时,则本部分也适用于对额定输出无限制的变压器。
注2:本范围不包括预定要用于配电网络的变压器。
建筑工地用隔离变压器和内装建筑工地用隔离变压器的电源装置的空载输出电压和额定输出电压超过交流50V但不超过交流250V。
建筑工地用安全隔离变压器和内装建筑工地用安全隔离变压器的电源装置的空载输出电压和额定输出电压不超过交流50V。
注3:此标准适用于GB/T 16895.7中规定的场所作电源用的变压器。GB/T 16895.7也规定了用输出绕组中点或星形连接点接地的保护措施。
本部分涉及的变压器和电源装置用于安装规程或为保护目的的设备规范中要求的场合。
当变压器或电源装置被装入GB/T 7251.4规定的建筑工地用低压成套开关设备和控制设备时, GB/T 7251.4附加的要求也适用于成套设备。
注4:对充有液体介质或粉末材料(如沙子)的变压器,附加的要求正在考虑中。
注5:注意下列说明:
--避免外壳和外壳内元器件受诸如霉菌、害虫、白蚁、日辐射和结冰等外界影响的防护措施也宜考虑;
--变压器和电源装置运输、储存和工作的不同条件也宜考虑;
--对预定要用于特殊环境,例如:热带环境的变压器,可以采用符合其他适用的标准和国家规程规定的附 加要求。
注6:随着今后变压器的技术发展,可能需要提高频率的上限值,到那时之前,本部分可作为导则使用。