1000 V以下敏感过程电压暂降免疫时间测试方法 (GB/T 39227-2020) 国家标准《1000 V以下敏感过程电压暂降免疫时间测试方法》由TC1(全国电压电流等级和频率标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为国家标准化管理委员会。
起草单位:广东电网有限责任公司广州供电局电力试验研究院、四川大学、中机生产力促进中心、华南理工大学、华北电力大学、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、全球能源互联网研究院有限公司、西安博宇电气有限公司、国网河南省电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司、上海交通大学、安徽大学、国网北京市电力公司电力科学研究院、武汉科力源电气有限公司、南京国臣直流配电科技有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、深圳供电局有限公司电力科学研究院、福州大学。
起草人:王勇 、汪颖 、许中 、张苹 、马智远 、钟庆 、莫文雄 、徐永海 、费骏韬 、徐柏榆 、冯倩 、刘颖英 、刘军成 、王毅 、常潇 、徐志 、黄道姗 、缪金 、李睿 、朱明星 、郭倩雯 、汪伟 、瞿李锋 、梅中华 、王昕 、徐斌 、张华嬴 、张逸 。
此标准规定了1000V以下敏感过程电压暂降免疫时间测试的试验设备、测试内容、试验布置、测试方法、测试流程以及测试结果和测试报告要求。
此标准适用于连接于50Hz公用电网的电压低于1000V的对电压暂降敏感的工业过程。此标准规定的测试方法同样适用于短时中断事件。