当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器

GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器

标准号
GB/T 10963.1-2020
下载格式
PDF
发布日期
2020-11-19
实施日期
2021-06-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器 (GB/T 10963.1-2020) 国家标准《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报,TC189SC1(全国低压电器标准化技术委员会家用断路器和类似设备分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:上海电器科学研究院、浙江正泰电器股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、环宇集团浙江高科股份有限公司、华通机电股份有限公司、加西亚电子电器股份有限公司、上海诺雅克电气有限公司、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、北京ABB低压电器有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、浙江天正电气股份有限公司、杭州乾龙电器有限公司、浙江百事宝电器股份有限公司、美高电气科技有限公司、德力西电气有限公司、三信国际电器上海有限公司、浙江人民电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海佳岚智能科技有限公司、温州华嘉电器有限公司、高能格乐电气股份有限公司、公牛集团股份有限公司。

起草人:李人杰 、王宇轩 、龚骏昌 、司莺歌 、安海川 、汪泰宇 、王丽 、吴满怀 、周长青 、黄二华 、张彦辉 、熊厚钰 、刘时胜 、程相 、施宏伟 、徐象兵 、祁卫华 、苏邯林 、包志舟 、姚平辉 、张海瑞 、周燕飞 、刘豫 、于文格 。

GB/T10963的本部分适用于交流50Hz,60Hz或50/60Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25000A的交流空气式断路器。

本部分尽可能与GB/T14048.2-2008中的技术要求一致。

这些断路器用来保护建筑物线路设施的过电流及类似用途;它们设计成供未受过训练的人员使用, 并且无需维修。

本部分的断路器预期在污染等级2的环境中使用。

本部分的断路器适用于隔离。

除了额定电压为120V或120/240V的断路器(见表1)以外,本部分的断路器适合于在IT系统中使用。

本部分也适用于具有几个额定电流的断路器,只要在正常运行时从一个额定值变换至另一个额定 值的器具是不可触及的,并且不用工具不能变换其额定值。

本部分不适用于:

——保护电动机的断路器;

——整定电流可由用户能触及的器具调节的断路器。

对于防护等级高于IEC60529中IP20以及常在恶劣环境条件场所(例如过湿、过热、过冷或灰尘沉积)和在危险场所(例如易发生爆炸的场所)下使用的断路器,可要求特殊的结构。

对用于交流和直流的断路器的技术要求见GB/T10963.2-2020。

对于装有剩余电流脱扣装置的断路器的技术要求见IEC61009-1,IEC61009-2-1,IEC61009-2-2。

在短路条件下,断路器与其他短路保护电器(SCPD)之间配合的导则参见附录D。对于更严酷的过电压条件,宜采用符合其他标准的断路器(例如GB/T14048.2-2008)。

对于更高污染等级的环境,宜采用具有合适的防护等级的外壳。

注:根据其脱扣特性及装置性能,本部分适用范围内的断路器也可用于故障情况下的电击保护。用于电击保护的适用范围由安装规程规定。

本部分包含了确保符合型式试验对这类装置特性所要求的动作特性必要的全部要求。

本部分还包括了为保证试验结果的重复性所必要的相关细节。

本部分规定:

a)断路器的特性;

b)断路器在下列几方面应符合的条件:

1)断路器在正常工作时运行和工作状况;

2)断路器在过载时运行和工作状况;

3)断路器在额定短路能力及以下的短路时运行和工作状况;

4)断路器的介电性能;

c)用来确认满足这些条件的试验及试验所采用的方法;

d)断路器上标志的数据;

e)试验程序及提交的试品数量(见附录C);

f)短路条件下,断路器与连接在同一电路中的其他短路保护电器(SCPD)的配合(参见附录D);

g)为揭示在材料或制造方面可能会影响安全的不准许的变化,对每台断路器进行的常规试验(见附录I)。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误