当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > GB/T 19212.17-2019 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验

GB/T 19212.17-2019 电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验

标准号
GB/T 19212.17-2019
下载格式
PDF
发布日期
2019-10-18
实施日期
2020-05-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 (GB/T 19212.17-2019) 国家标准《电源电压为1100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验》由TC418(全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:沈阳变压器研究院股份有限公司、北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司、上海市质量监督检验技术研究院、工业和信息化部电子第五研究所赛宝质量安全检测中心、铜陵三佳变压器科技股份有限公司、中山市宝利金电子有限公司、上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心、明珠电气股份有限公司。

起草人:张显忠 、张雅芳 、俞毅敏 、孙建龙 、张红 、李新满 、林俊容 、梁辉 、毛启武 。

GB/T19212.1-2016的该章用下列内容代替:

GB/T19212的本部分规定了开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的安全要求。带有电子 线路的变压器也包括在本部分中。

注1:安全要求包括电气、温度和机械方面。

本部分适用于:

a)内装安全隔离变压器、提供符合GB/T 17045和GB/T 16895.21规定的交流或直流SELV、 PELV或FELV输出电压或其中的某种组合的输出电压、用于家用和其他消费类产品的开关型电源装置,但GB8898、IEC61347系列、IEC61204-7和GB4943.1包含的产品除外;

b)最高输出电压不超过交流1000V或无纹波直流1414V的家用和其他消费类产品的开关型 电源装置,但在a)项中包含的产品、GB8898、IEC61347系列、IEC61204-7和GB4943.1包含的产品除外;

c)本部分可用于开关型电源装置内使用的变压器(见附录BB)。

本部分包含的安全要求用于:

——对应于GB/T19212.2的一般用途分离SMPS;

——对应于GB/T19212.5的一般用途隔离SMPS;

——对应于GB/T19212.7的一般用途安全隔离SMPS;

——对应于GB/T19212.14的一般用途自耦SMPS。

对应于GB/T19212系列其他部分特定应用的SMPS,其相应要求适用。此外,本部分列出的要求也适用。当两项标准不一致时,优先采用更严格的标准。

注2:由于内部变压器的最高额定电源电压为1000v,因为整流方式的原因,开关型电源的最高额定电源电压可能较低。

本部分包含驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立或配套用开关型电源装置, 其额定电源电压不超过交流1100V,额定电源频率不超过500Hz,额定内部工作频率超过500Hz,但 不超100MHz,额定输出不超过1kVA或1kW,内装包封绕组或非包封绕组的干式变压器。

本部分附录BB所包含的开关型电源装置用配套变压器的额定输出不超过:

——对单相变压器,为25kVA;

——对多相变压器,为40kVA。

注3:对更高的频率需要附加要求,但本部分可以作为导则使用。

开关型电源装置的空载输出电压或额定输出电压不超过:

——当使用分离变压器或自耦变压器时,为交流1000V或无纹波直流1415V;

——当使用隔离变压器时,为交流500V或无纹波直流708V;

——当使用安全隔离变压器时,为交流50V或无纹波直流120V.。

对于独立的开关型电源装置,当使用分离变压器或自耦变压器时,空载输出电压或额定输出电压不低于交50V或无纹波直流120V。

本部分也适用于额定输出不受限制的开关型电源装置、变流器和逆变器,但是这样的开关型电源是特殊应用,要按供需双方之间的协议。

注4:本部分上下文中,将变流器和逆变器都视为开关型电源装置。

对于未包含在本部分的范围、IEC61204-7的范围或IEC61347系列的范围内的产品,本部分也可以作为导则使用。

本部分不适用于:

——发电机组;

—— IEC62040规定的不间断电源(UPS);

——IEC61204-7(即:低压电源装置、直流输出、性能参数)包含的开关型电源装置、直流电源和配电设备及GB4943.1、GB4793.1、GB9706.1和GB8898所适用的开关型电源装置;

——IEC61347包含的灯控制装置;

——预定要与变压器的输入端子和输出端子连接的外部电路及其元器件。

注5:IEC61204-7由IEC/TC22的SC22E更新。

注6:注意以下情况:

——对预定用在车辆、船舶或飞机上的变压器,可能需要附加要求(按其他适用的标准、国家规程等); ——可考虑采取措施使外壳及其内部元器件不受外界影响,如霉菌、虫蛀、白蚁、太阳辐射和冰冻;

——宜考虑变压器在运输、储存和运行方面的不同条件;

——对预定用于特殊环境的变压器,例如热带环境,可以采用符合其他适用的标准和国家规程的附加要求。

注7:随着今后变压器技术的发展,可能需要提高变压器频率的上限值,到那时之前,可以将本部分作为导则使用。 除非另有规定,在此之后的术语SMPS包括开关型电源装置。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误