工业过程控制阀 第8-3部分:噪声的考虑 空气动力流流经控制阀产生的噪声预测方法 (GB/T 17213.15-2017) 国家标准《工业过程控制阀 第8-3部分:噪声的考虑 空气动力流流经控制阀产生的噪声预测方法》由TC124(全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会)归口上报,TC124SC1(全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会温度、流量、机械量、物位、显示仪表、执行器和结构装置分会)执行,主管部门为中国机械工业联合会。
起草单位:上海工业自动化仪表研究院、浙江永盛科技股份有限公司、杭州良工阀门有限公司、杭州富阳南方阀业有限公司、上海阀特流体控制阀门有限公司、浙江派沃自控仪表有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、浙江中德自控科技股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂、天津精通控制仪表技术有限公司、浙江三方控制阀股份有限公司、吴忠仪表有限责任公司、重庆世壮仪器仪表有限公司、艾默生过程管理(天津)阀门有限公司。
起草人:王炯 、李明华 、王嘉宁 、沈惟 、廖建民 、沈剑标 、张世淑 、郝娇山 、张德贤 、范萍 、蔡加潮 、杨建文 、宋文军 、林锋 、左兵 、王汉克 、李展其 、张永亮 、巴荣明 、陈阿云 、蒋唐锦 、粟飞 、张建伟 。
GB/T17213的本部分规定了一种预测可压缩流体流经控制阀及与之相连渐扩管道所产生的外部
声压级的理论方法。
本方法中考虑的气体为基于理想气体定律的单相干燥气体或蒸汽。
本部分仅考虑由气体动力流流经控制阀及相连管道所产生的噪声。本部分不考虑由外表面和内部
管道组件之间的反射、机械振动、不稳定的流体状态和其他不可预测因素引起的噪声。
本部分假定噪声测量处下游至少有2m的直管段。
本方法只适用于钢制或钢铁合金制管道[见5.5中式(21)和式(23)],
本方法适用于下列单级阀:球形阀(直通阀、角形阀),蝶阀,旋塞阀(偏心旋塞阀、球面旋塞阀),球
阀,套筒阀。但不包括特定F,C的乘积超过额定流量系数50%的全口径球阀。
本部分也不涉及特殊的低噪音阀内件,见第8章。当标准阀内件的阀出口处马赫数超过0.3或低
噪音阀内件阀出口处马赫数超过0.2时,需用第7章的计算程序。
本部分中马赫数限定如下表所示:
马赫数限定
马赫数所在位置
第6章降噪阀内件第7章高马赫数应用
第5章标准阀内件
没有限制
自由膨胀射流Mj没有限制没有限制
1.0
0.30.2
阀出口M。
1.0
下游渐缩管人口Mr不适用不适用
0.20.8
0.3
下游管道M2