当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > 内容详情

GB/T 18039.4-2017 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平

标准号
GB/T 18039.4-2017
下载格式
PDF
发布日期
2017-12-29
实施日期
2018-07-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平 (GB/T 18039.4-2017) 国家标准《电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平》由TC246(全国电磁兼容标准化技术委员会)归口上报,TC246SC2(全国电磁兼容标准化技术委员会低频现象分会)执行,主管部门为国家标准化管理委员会。

起草单位:中国电力科学研究院、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、工业和信息化部电子第五研究所。

起草人:尹婷 、万保权 、邬雄 、刘兴发 、张广洲 、张建功 、李妮 、朱文立 、国江 。

GB/T18039的本部分关注频率在0~9kHz范围内的传导骚扰,给出了工厂和非公用供电系统的兼容水平。

本部分适用于交流50Hz低压和中压供电系统。本部分不包括船舶、飞机、海上平台及铁路的供电系统。

本部分涉及的兼容水平可用于工厂的内部连接点(IPC)。在设备接人上述供电系统接人点,干扰的严重程度在多数情况下可与内部连接点相当。某些场合,特别是对特殊负荷长距离供电的场合,或者干扰源、或者内部装备之间干扰被放大的情形之下,其干扰不同于内部连接点。

兼容水平是按电磁环境的不同类型给出,期望对工厂内部或者其他非公用电网内部连接点的兼容水平加以指导:

a)设置对工业电网产生电磁骚扰的限值(包括3.1.5定义的规划水平);

注1:工业电网及非公用供电系统的电磁环境可能涉及很广阔的情况,本部分将其分为三类(见第4章)。然而,此类电网的运行人员在设置上述限值时需要考虑特殊的电磁条件、经济条件及设备的特性。

b)选择设备对工厂和非公用供电系统传导骚扰的抗扰度水平。

骚扰现象包括:

——电压偏差;

——电压暂降和短时中断;

——电压不平衡;

——电源频率偏差;

——谐波(50次及以下);

——间谐波(50次及以下);

——高频电压分量(频率高于50次谐波);

——暂态过电压;

——直流分量。

根据供电网络的特性将电磁环境的兼容水平分为不同的等级。

注2:低压公用电网的PPC兼容水平由IEC61000-2-2界定,中压则由IEC 61000-2-12界定。IEC61000-3-6及IEC61000-3-7的技术报告描述了供电部门给出装置及大型负荷发射限值的方法。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误