额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 (GB/T 34926-2017) 国家标准《额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》由TC213(全国电线电缆标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:上海浦东电线电缆(集团)有限公司、国家电线电缆质量监督检验中心、上海胜武电缆有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、远东电缆有限公司、上海浦东矿物电缆股份有限公司、广西广缆科技集团有限公司、重庆三峡电缆(集团)有限公司、金杯电工衡阳电缆有限公司、无锡江南电缆有限公司、浙江万马股份有限公司、上海胜华电气股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、安徽徽宁电器仪表集团有限公司、安徽太平洋电缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司、中辰电缆股份有限公司、四川明星电缆股份有限公司、湖南金龙电缆有限公司、兴乐集团有限公司、河北德昊电缆有限公司、山东华凌电缆有限公司、安徽华星电缆集团有限公司、华东建筑设计研究总院、辽宁省建筑设计研究院、上海建筑设计研究院有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司。
起草人:陈伟 、吴长顺 、张荣生 、李斌 、管新元 、徐静 、陈月华 、陈泽南 、潘志华 、陈浩 、何金存 、陈善求 、马壮 、刘焕新 、王建中 、王志辉 、张元船 、王业山 、滕兆丰 、柏庆梅 、陈光高 、莫霞 、于景丰 、武建省 、李广杰 、吴俊生 、钱观荣 、孙胜进 、蒋明 、汪猛 、陈惟崧 。
此标准规定了额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端的术语和定义、分类、代号、型号、规格和标记、使用特性、技术要求、试验、检验规则、标志和标签、包装、运输和贮存。
此标准适用于额定电压0.6/1kV易受着火蔓延影响或火灾直接影响等场所电力传输用的云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆及终端,和额定电压450/750V易受着火蔓延影响或火灾直接影响等场所控制、监控回路及保护线路用云母带矿物绝缘波纹铜护套控制电缆及终端。