量度继电器和保护装置 第121部分:距离保护功能要求 (GB/T 14598.121-2017) 国家标准《量度继电器和保护装置 第121部分:距离保护功能要求》由TC154(全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。
起草单位:南京南瑞继保电气有限公司、许昌开普检测技术有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许昌开普电气研究院、许继电气股份有限公司、东北电力设计院有限公司、国网河北省电力公司、国网山东省电力公司、国网冀北电力有限公司、国电南京自动化股份有限公司、北京紫光测控有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、积成电子股份有限公司、东方电子股份有限公司、国网电力科学研究院、哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、河北北恒电气科技有限公司、ABB(中国)有限公司、河南省电力勘测设计院、阿尔斯通电网技术中心有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、江苏省电力公司。
起草人:赵希才 、李全喜 、张月品 、李志勇 、李宝伟 、王颖 、齐少娟 、王昕 、张洁 、陈福锋 、葛荣尚 、刘宏君 、魏欣 、权宪军 、俞波 、陈艳河 、田建军 、李燕 、孙静 、刘伟 、杨立璠 、张庆伟 、陈昊 。
GB/T14598的本部分规定了一般用于、但不限于有效接地三相电力系统线路上的距离保护的功能和性能评价的最低要求。本部分还规定了记录和发布性能试验结果的方式。
本部分涵盖了工作特性可以在阻抗平面上定义的距离保护功能,包括保护功能规范、测最特性、选相、方向性、启动和延时特性。
本部分包括用于检验性能特性和准确度的试验方法。本部分规定了稳态条件下的准确度影响因素和动态条件下的性能特性。本部分还包括保护功能对互感器的要求。
本部分没有规定通常与数字距离继电器有关的附加特性的功能说明,如振荡闭锁(PSB)、失步跳闸
(OST)、电压互感器(VT)监视、合闸于故障保护(SOTF)重合闸后加速跳闸(TOR)、非有效性接地电
网中的跨线故障保护逻辑、跳闸转换逻辑。本部分只涉及这些附加特性对距离保护功能的影响。串联补偿线路的保护超出本部分的范围。
量度继电器和保护装置的通用要求由GB/T14598.2规定。