智能变电站继电保护通用技术条件 (GB/T 32901-2016) 国家标准《智能变电站继电保护通用技术条件》由524(中国电力企业联合会)归口上报及执行,主管部门为中国电力企业联合会。
起草单位:南京南瑞继保电气有限公司、浙江电力调度控制中心、国家电力调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心、福建电力科学研究院、广东电网公司、江苏电力科学研究院、广州供电局、浙江电力科学研究院、中国电力科学研究院、上海电力设计院、国电南京自动化股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司。
起草人:吕航 、裘愉涛 、李力 、王德林 、徐鹏 、朱维钧 、李一泉 、袁宇波 、徐强超 、王松 、钱国明 、廖泽友 、姜健宁 、李超群 、凌刚 、程骁 、吴俊 、肖远清 、李鹏 、邓超平 、杜振华 。
此标准规定了智能变电站线路保护、断路器保护、短引线保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、母联分段保护等保护装置(以下简称保护装置)及相关设备的技术要求、试验方法、检验规则,以及对标志、包装、运输和贮存的要求。 此标准适用于智能变电站110(66)kv~750kv电压等级保护装置,是装置开发、设计、制造、试验、检验和应用的依据对于继电保护装置输入、输出的接口形式及要求,此标准仅规定当继电保护装置采用SV或GOOSE时的相关数字化接口要求,并未规定智能变电站中继电保护装置输入、输出的接口形式。 智能变电站35kv及以下电压等级的保护装置可参照此标准执行。