声学 管道消声器和风道末端单元的实验室测量方法 插入损失、气流噪声和全压损失 (GB/T 25516-2010) 国家标准《声学 管道消声器和风道末端单元的实验室测量方法 插入损失、气流噪声和全压损失》由TC17(全国声学标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国科学院。
起草单位:中国科学院声学研究所、深圳中雅机电实业有限公司、同济大学、北京市劳动保护科学研究所、南京大学等。
起草人:程明昆 、吕亚东 、方庆川 、李振格 、毛东兴 、李孝宽等 。
此标准规定厂下列测试方法:——有气流和无气流状态下,管道悄声器的频带插入损失——消声器再生气流噪声的频带声功率级;——有气流通过时,管道消声器的全压损失;一一风道末端单元的频带传声损失。此标准规定的是环境温度下实验室的测量方法。而消声器的现场测量方法在GB/T 10612中作了详细描述。需要说明的是,根据此标准得到的实验室测试结果没有必要与现场(安装)得到的测试结果相一致。不同的声场和流场都会导致不同的结果。例如,实验室测出的压力损失会比现场的低.不过,不同实验室的测试结果可以进行对照。此标准适用于包括通风和空调系统、燃气的进气和排气系统以及其他类似系统所有类型的消声器。另一些尤源通风装置,如穹头、风道末端和T型连接管等也可根据此标准进行测试。此标准不适用于机动车的抗性消声器.注l:风遭末端设备和风机盘臂的声学测试也归结为风道末端单元的测试。注2:GB/T 21229详细描述了风道末端单元声功率的测试方法。EN 12238、EN 12239、EN 12589对风道末端单元压力损失的测试作了详细描述。