标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则 (GB/T 11024.1-2010) 国家标准《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则》由TC45(全国电力电容器标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。已被标准 GB/T 11024.1-2019(全部代替)
起草单位:西安电力电容器研究所、日新电机(无锡)有限公司等。
起草人:杨一民 、杨菁 、左强林 、李怀玉 、冯丽 、陶梅等 。
本部分规定了标称电压l 000v以上交流电力系统用并联电容器的性9B、试验、定额、安全要求、安 装和运行导则。 本部分适用于专门用来改善标称电压为1 000V以上、频率为15 Hz~60Hz交流电力系统的功率 因数的电容褥单元和电容器组。 本部分也适用于在电力滤波电路中使用的电容器。滤波电容器的附加定义、要求和试验在附录B 中给出. 有内部熔丝保护的电容器的附加要求以及对内部熔丝的要求在GB/T11024.4中给出 有外部熔断器保护的电容器的要求以及对外部熔断器的要求在附录c中给出. 本部分不适用于自愈式金属化介质电容器。 本部分也不适用于下列电容器: ——在频率40 Hz~24 000 Hz下运行的感应加热装置用电容器(见GB/T 3984. ——电力系统用串联电容器(见GB/T 6115系列); ——电动机用电容器及其类似者(见GB/T 9667系列); ——耦合电容器及电容分压器(见GB/T 19749); ——标称电压l kV及以下交流电力系统用并联电容器(见GB/T 12747系列f 列) ——荧光灯和放电幻,用小型交流电容器(见GBl8489和GB/T18504)~ ——电力电子电容QS(见GB/T17702系列); ——微波炉用电容器(见GB/T 18939.1); ——抑制无线电干扰用电容gF; ——在叠加有直流电压的交流电压下使用的电容器。 各附件,诸如绝缘于、开关、互感器、外部熔断器等均应符合^ 本部分的目的如下; a) 阐述关于单元和电容器组的性能、定藕及单元试验的统 b) 阐述特殊的安全规则, c) 提供安装和运行导则。