当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > 内容详情

GB 19212.1-2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验

标准号
GB 19212.1-2008
下载格式
PDF
发布日期
2008-09-19
实施日期
2009-06-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验 (GB 19212.1-2008) 国家标准《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验》由TC418(全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。已被标准 GB/T 19212.1-2016(全部代替)

起草单位:中国电子技术标准化研究所、沈阳变压器研究所、中电电气集团有限公司。

起草人:张力立 、孙军 、王忠义等 。

GB 19212的本部分规定了电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全方面的要求,如电气、温度和机械等方面的安全要求。

本部分包括了下列类型的干式变压器、电源(包括开关型电源)和电抗器,其绕组可以是包封式或非包封式。

注:变压器、电源和开关型电源的区别如下:

——对变压器,没有改变频率。但是,变压器(例如恒压变压器)可以有不超过30kHz的内部谐振频率;

——对电源,内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同,且内部工作频率不超过500Hz(见定义3.1.19);

——对开关型电源,内部工作频率和波形与电源的频率和波形不同.且内部工作频率超过500Hz而不超过 100MHz。

关于GB 19212的其他部分的编目可以从本部分的引育中查到。

a)驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用的、不构成配电网络一 部分的隔离和安全隔离变压器,其具有下列特性:

——额定电源电压不超过交流1000V;

——额定频率不超过500Hz;

以及,除了GB 19212的其他部分另有规定外,符合下列规定的数值:

对隔离变压器:

——单相变压器额定输出不超过25kVA,多相变压器不超过40kVA;

——空载输出电压和额定输出电压超过交流50V而不超过交流500V,或者按国家布线 规程的规定或对某个特殊用途,不超过交流1000V。

对安全隔离变压器:

——单相变压器的额定输出不超过10kVA,多相变压器不超过16kVA;

——在导体之间或任意一个导体与保护接地之间,空载输出电压和额定输出电压不超过 交流50V。

注1:当安装规程或电器(例如,电动玩具、电铃、移动式电动工具、手提式灯具)规范要求电路之间为双重绝缘或加 强绝缘时,要使用隔离变压器或安全隔离变压器。

b)驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用的、不构成配电网络 一部分的分离变压器、自耦变压器、调压器和小型电抗器,其具有下列特性:

——额定电源电压不超过交流1000V;

——额定电源频率不超过500Hz;

以及,除了GB 19212其他部分另有规定外,符合下列规定的数值:

对既是独立用又是配套用的变压器,空载输出电压和额定输出电压不超过交流15kV,对 独立用的变压器,额定输出电压不小于交流50V。

额定输出不超过下列规定值:

——对单相变压器,1kVA;

——对单相电抗器,2kvar;

——对多相变压器,5kVA;

——对多相电抗器,10kvar。

注2:当安装规程或电器规范不要求电路之间为双重绝缘或加强绝缘时,可使用分离变压器。

注3:通常,b)类变压器是预定要与设备配套使用,以便针对设备的功能要求提供与电源电压不同的电压。该类变 压器的电击防护可以通过所配套设备的其他部件,例如用其壳体来提供或实现。输出电路的零部件可以与输入电路或保护接地相连。

c)驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用或配套用的、装有一个或多个 a)类或b)类变压器、不构成配电网络一部分的电源和开关型电源,其具有下列特性:

——额定电源电压不超过交流1000V;

——额定电源频率不超过500Hz;

——内部工作频率,对电源,不超过500Hz,对开关型电源,不超过100MHz;

以及,除了GB 19212其他部分另有规定外,具有下列规定的数值:

对装有隔离变压器的电源和开关型电源:

——单相或多相电源或开关型电源的额定输出不超过1kVA;

——空载输出电压和额定输出电压超过交流50V或无纹波直流120V,而不超过500V 或无纹波直流708V,或者按国家布线规程的规定或对某个特殊用途,不超过交流 1000V或无纹波直流1000V。

对装有安全隔离变压器的电源和开关型电源:

——单相或多相电源和开关型电RAI的额定输出不超过1kVA;

——在导线之间或任意一条导线与保护接地之间,空载输出电压和额定输出电压不超过 交流50V或无纹波直流120V。

d)本部分也适用于额定输出不超过1000VA、tw温度不大于140℃(tw140)的带tw标志的变压器.但是,变压器的tw标志是可以任选的。

本部分也适用于装有电子电路的变压器、电源、开关型电源和电抗器。

本部分不适用于预定要与变压器、电源、开关型电源和电抗器的输入和输出端子或输出插座连接的 外部电路及其元器件。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误