当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > GB/T 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器

GB/T 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器

标准号
GB/T 21208-2007
下载格式
PDF
发布日期
2007-12-03
实施日期
2008-05-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器 (GB/T 21208-2007) 国家标准《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》由TC189(全国低压电器标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为中国电器工业协会。

起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、深圳泰永科技有限公司。

起草人:曲德刚 、白竞 、黄正乾等 。

此标准适用于起动、控制和停止固定式消防泵驱动器的控制器,包括用交流电动机或柴油机驱动消防泵的自动型和非自动型控制器。每个控制器只能控制一台单独的驱动器。电动机驱动消防泵控制器包含合适的短路保护装置,并与控制器组合成一个整体。这些控制器可以包含一电源转换 开关,其最大电压的额定值为交流1000V。柴油机消防泵控制器包含电子电路,这些电路可以完成各种控制和监控功能,例如:远程控制(起动和停止),报警,信号,指示器以及电池充电器的正确动作。此标准最主要目的是描述消防泵控制器的独特特性,进而规定操作控制器的程序,以检验其独特特性的有效性。就此标准的目的是规定以下几个方面:a)消防泵控制器、其相关设备和其动作功能的独特特性。b)消防泵控制器应符合的条件涉及:1)控制器的结构;2)控制器的关键要素,包括安装、布置、配线和连接等;3)外壳防护等级;4)操作方式;5)在正常、过载及短路情况下的操作和性能;6)预告重大事件的能力;7)对其所处环境的电磁兼容性。c)用来确定满足这些条件的试验,以及这些试验所采用的方法。d)随控制器一起提供的资料或者在制造商的技术文件中提供的资料。在此意义上,此标准给出了对电动机驱动和柴油机驱动消防泵的所有电气性能要求。此标准不涵盖爆炸性气体、核装置、船舶、航空器等特殊应用场合。关于电源,此标准的要求仅适用于提供给用户端口的电能的种类、性能核特征。此标准的要求不适用于电能产生的方式或装置,也不适用于IEC 60364所提及的在建筑物输入端与消防泵控制器之间的装置。此标准不适用于可能与固定式消防泵组装在一起的柴油机驱动的发电机。EMC要求与其他类似产品的GB标准有关:a)电动消防泵控制器,EMC要求包含在此标准中;b)柴油机消防泵控制器,用支流电池作为电气控制电源。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误