当前位置:首页 > 标准 > 国家标准 > 内容详情

GB/Z 20996.1-2007 高压直流系统的性能 第1部分:稳态

标准号
GB/Z 20996.1-2007
下载格式
PDF
发布日期
2007-06-21
实施日期
2008-02-01
标准类别
国家标准
免费下载
简介

高压直流系统的性能 第1部分:稳态 (GB/Z 20996.1-2007) 国家标准《高压直流系统的性能 第1部分:稳态》由TC60(全国电力电子系统和设备标准化技术委员会)归口上报,TC60SC2(全国电力电子系统和设备标准化技术委员会输配电系统电力电子技术分会)执行,主管部门为中国电器工业协会。已被标准 GB/T 20996.1-2020(全部代替)

起草单位:中国电力科学研究院、西安电力电子技术研究所等。

起草人:赵畹君 、陆剑秋 、郑军 、马为民等 。

GB/Z 20996的本部分对高压直流系统的稳态性能要求提供通用的指导。本部分所涉及的是采用两个三相换流桥组成的l2脉波(脉动)换流器(见图l)的两端高压直流系统的稳态性能,它不包括多端高压直流输电系统。两端换流站均考虑采用晶闸管阀作为半导体换流阀,并具有双向输送功率的能力。本部分不考虑采用二极管换流阀的情况。GB/Z 20996由三个部分组成。第1部分稳态,第2部分故障和操作,第3部分动态。在制定与编写过程中,已经尽量避免了三部分内容重复。因此,当使用者准备编制两端高压直流系统规范时,应参考三个部分的全部内容。对系统中的各个部件,应注意系统性能规范与设备设计规范之间的差别。本部分没有规定设备技术条件和试验要求,而是着重于那些影响系统性能的技术要求。本部分也没有包括详细的地震性能要求。另外,不同的高压直流系统可能存在许多不同之处,本部分也没有对此详细讨论,因此,本部分不应直接用作某个具体工程项目的技术规范。但是,可以以此为基础为具体的输电系统编制出满足实际系统要求的技术规范。本部分涉及的内容没有区分用户和制造厂的责任。通常,对于一个具体工程的两端高压直流换流站,其性能规范应作为一个整体来编写。高压直流系统的一些部分也可以单独地编写规范和采购,在此情况下,必须适当地考虑每一部分与整个高压直流系统性能目标的配合,并应该明确地规定每一部分和系统之间的接口。比较容易划分并明确接l21的典型部分有:a)直流输电线路,接地极线路和接地极;b)远动通信系统;c)阀厅,基础和其他的土建工程;d)无功补偿设备,包括交流并联电容器组、并联电抗器、同步调相机和静止无功补偿器;e)交流滤波器;f)直流滤波器;g)辅助系统;h)交流开关设备;i)直流开关设备;J)直流电抗器;k)换流变压器;1)避雷器;m)换流阀及其辅助设备;n)控制和保护系统。注:实际上最后两项分开有一定的难度。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。

不能下载?报告错误